      工作原理:

       

      本系統適用于空調系統的新風機組冬、夏季溫度控制。

       

      如下圖所示,由溫度傳感器TE-1,比例積分溫度控制器TC一1和電動調節閥TV一1組成送風溫度控制系統,安裝在送風管道的TE一1,把檢測到的溫度信號傳送至TC一1,由TC一1將TE一1的檢測值與設定值不斷比較,同時不斷地輸出信號,控制TV一1的開度連接可調,使TE一1測量的環境溫度保持在設定的溫度范圍內。

      空氣壓差開關DPS一1是用來檢測過濾網的透氣情況,過濾網越臟,透氣率越低,其兩側的壓力差越大。

       

      當壓力差超過DPS一1的設定值時,微動開關運作,發出報警信號。

       

      當盤管后的溫度低于某限值時,低溫保護開關TS一1切斷送風機的電源,從而使新風風閥關閉,防止盤管內的水結冰,漲裂盤管。

       

      SW一1為內置冷/暖運行狀態的轉換。


      代號型號說明
      TE-1TSC-8212-103B34風管式溫度傳感器
      TC-1TC-8312-11K比例積分溫度控制器 0-80 ℃
      TV-1DZLM電動調節閥
      DA-1AM24/AM220風閥驅動器 開/關
      DPS-1P33AB空氣壓差 開/關
      TX-1TR40變壓器 220/24VAC 40VA
      TS-1A11D低溫斷路恒溫器,帶手動復位按鈕
      SW-1---